请教暖气水浑浊怎末解决?谢谢!!!

[复制链接]
发表于 2004-11-13 06:51:31 | 显示全部楼层

请教暖气水浑浊怎末解决?谢谢!!!

请问:我家暖气开了,1、2层开着时3层就基本不热,放汽也不太管用,楼下关了就好了;另外放汽时流出来的水很浑浊,有异味,怎么解决呢?谢谢!
发表于 2004-11-13 09:38:30 | 显示全部楼层
应该是谁还没流动开,先把楼下的暖气拧小,等水走上去了(4楼的热了)再把阀门开到一样大, 应该可以, 我家也有一样的问题, 如果还不行就只能找找物业了..
 楼主| 发表于 2004-11-13 21:28:04 | 显示全部楼层
应该是谁还没流动开,先把楼下的暖气拧小,等水走上去了(4楼的热了)再把阀门开到一样大, 应该可以, 我家也有一样的问题, 如果还不行就只能找找物业了..

谢谢!
还有就是楼上的暖气每天都有流水声,每天都要放汽,不然一个暖气就是一半冷一半热,哪来的气呢?是不是哪里有漏的地方?!
还有就是燃气炉的压力是低温时小些调高温度压力也跟着稍微高一些吗?谢谢啦!!!
发表于 2004-11-14 06:44:10 | 显示全部楼层
我家也一样...到不用每天,但经常得放气,据说时代庄园的暖气是吃萝卜的,呵呵!

水温高了压力自然会升高.
发表于 2004-11-14 20:07:07 | 显示全部楼层
我解决三楼不热的方法是把炉子的压力打到2左右, 目前效果比较显著, 只是不知道长期这样对炉子有什么影响.
发表于 2004-11-15 01:42:13 | 显示全部楼层
我解决三楼不热的方法是把炉子的压力打到2左右, 目前效果比较显著, 只是不知道长期这样对炉子有什么影响.

难道打到2不对吗?
发表于 2004-11-15 01:44:22 | 显示全部楼层
请问:我家暖气开了,1、2层开着时3层就基本不热,放汽也不太管用,楼下关了就好了;另外放汽时流出来的水很浑浊,有异味,怎么解决呢?谢谢!

暖气里的水是臭水无疑,因为它是死水。

[本帖已被作者于2004年11月14日17时54分13秒编辑过]
发表于 2004-11-15 01:53:12 | 显示全部楼层
我家也一样...到不用每天,但经常得放气,据说时代庄园的暖气是吃萝卜的,呵呵!

水温高了压力自然会升高.
开老大,您家的情况会不会是漏水引起的?
我家暖气上周没用,周末发现压力表不足1bar,燃起炉不能点燃,补一点水后才正常工作。周五晚上开始烧了一天半,发现压力又有所降低。这是自然损耗吗?是不是有漏水?

[本帖已被作者于2004年11月14日17时54分58秒编辑过]


[本帖已被作者于2004年11月14日17时55分41秒编辑过]
发表于 2004-11-15 02:28:10 | 显示全部楼层
  山人说的不对,不应该是臭水,去年冬天暖气里的水是全部排空了的,今年开始烧是新进的水,浑浊到有可能,那是管道里面的残渣余孽之故,多放水冲冲就好了.
  听到流水声,是水量不够的原因,水量不够是压力低造成的,OVEN把压力打到2,应该就可以了,2还在安全范围内,如果再把水温调高,压力会随之上升,压力太高容易将连接不好的接头,阀门等处崩出水来
  吃萝卜的问题是否也和水量有关那?气肯定不是蒸汽,因水的加热温度达不到变成蒸汽的温度,如果管子里的水没有充满,那就应该是管道中的余气和被吸进来的空气叠加造成,你赖人萝卜干吗呀?
  压力,水量,温度,管线长度,有无漏税,项项都可以相互影响,就是要在诸多因素中找到动平衡点,这就靠摸索啦.
发表于 2004-11-15 02:47:02 | 显示全部楼层
白开水太专业了, 多谢!